Tag, hab nen Regler, leider funktioniert der nicht mehr.
wenn ich die schrauben abnehme kriege die gehäuse nicht ab.
den drehknopf wie kriegt man den ab.
zu und abluft geht nicht mehr. muss den deckel abnehmen ob überhaupt strom anliegt.
danke für eure hilfe
|
|
25.02.2012 02:23 |
|
|
Peter Scherer
Registration Date: 06.05.2011
Posts: 6
Company: Ziehl-Abegg
 |
|
Hallo skmyim,
bei den älteren Geräten sind andere Hauptschalter angebracht als bei den neuen Geräten. Deshalb wäre es hilfreich wenn Sie mir eine Artikel-Nummer bzw. Teile-Nummer die auf dem Typenschild steht mitteilen könnten, damit ich feststellen kann um welches Gerät es sich handelt.
Freundliche Grüße
Peter Scherer
|
|
27.02.2012 09:51 |
|
|
skmyim
User
Registration Date: 25.02.2012
Posts: 7
Country: ch
Thread Starter
 |
|
Tag,
habs rausgefunden, mann muss das gehäuse nach vorn ziehen, dann kommt der frontteil raus, samt drehknopf.
leider finde ich auf der ganzen gehäuse keinen typenbezeichnung oder ähnliches.
aber folgendes passiert, während die lüftung ausgeschaltet ist, respektive der regler auf null ist,
feierabend, lüftung aus, nächsten tag lüftung einschalten geht nicht, die feinsicherung hat es durchgebrannt. woran kann das liegen?
habe mittlerweile die 2 Feinsicherung ersetzt. woran kann das liegen.
geht langsam der regler zu neige?
probiere ein foto vom regler hier reinzustellen.
wo genau könnte die genaue typenbezeichnung des reglers sein?
danke
|
|
04.03.2012 02:09 |
|
|
skmyim
User
Registration Date: 25.02.2012
Posts: 7
Country: ch
Thread Starter
 |
|
|
04.03.2012 21:36 |
|
|
skmyim
User
Registration Date: 25.02.2012
Posts: 7
Country: ch
Thread Starter
 |
|
|
04.03.2012 21:45 |
|
|
Armin Handel

Registration Date: 03.07.2006
Posts: 18
Company: Ziehl-Abegg AG Country: DE
 |
|
Hallo skmyim,
das Typenschild ist bei unseren Geräten immer auf der rechten Außenseite des Gehäuses aufgeklebt. In diesem Fall auf dem Aluminium-Unterteil des Gehäuses.
Die Sicherung, die immer wieder fliegt, ist die Hauptsteuersicherung, über die auch der gesamte Motorstrom fließt.
Also hat entweder das Gerät intern einen Defekt oder der angeschlossene Ventilator bzw. die angeschlossenen Ventilatoren ziehen zuviel Strom.
Um dies genau feststellen zu können, müssten wir das Gerät zur Begutachtung bei uns im Haus haben.
Es gibt selbstverständlich auch Nachfolgegeräte, je nach Typ. Sie haben entweder ein Gerät mit 2A, 4A oder 7A.
Entsprechend sind dann die Nachfolgegeräte:
Für 2A: R-DT2KTG (Art.-Nr. 302582) Schutzart IP54
Für 4A: R-DT4KT (Art.-Nr. 302585) Schutzart IP21
Für 7A: R-DT7KT (Art.-Nr. 302586) Schutzart IP21
Diese Geräte können Sie über unsere Niederlassung in der Schweiz (www.ziehl-abegg.ch) beziehen.
Freundliche Grüße
Armin Handel
|
|
05.03.2012 09:38 |
|
|
skmyim
User
Registration Date: 25.02.2012
Posts: 7
Country: ch
Thread Starter
 |
|
Tag Herr Handel,
danke für die ausführlichen Infos.
Beim Elektrowickel, schmeckt es schon nach "elektrisch verbrannt".
Habe Zihl Abegg Schweiz eine Preisanfrage geschickt.
Es ist vermutlich einfacher, den Regler zu ersetzten, als das Gerät einschicken und kontrollieren.
Gruss und Danke
Falls eines des Venti's defekt sein sollte, das kann nur ein Elektriker feststellen. oder?
|
|
05.03.2012 13:37 |
|
|
skmyim
User
Registration Date: 25.02.2012
Posts: 7
Country: ch
Thread Starter
 |
|
Tag, danke für die Infos,
es lief seit jahren einwandfrei. wir haben zwei motoren, zuluft + abluft,
und die klappen werden auch mit diesem gerät geöffnet und geschlossen.
im prinzip können wir den nächst stärkeren regler nehmen, oder statt 2A den 4A: R-DT4KT (Art.-Nr. 302585) Schutzart IP21
ist das richtig? da hätte man auch wenig "reserven"
danke für die hilfe
gruss und danke
|
|
05.03.2012 14:08 |
|
|
Armin Handel

Registration Date: 03.07.2006
Posts: 18
Company: Ziehl-Abegg AG Country: DE
 |
|
Hallo skmyim,
ja, mit dem nächst größeren Gerät ist man auf der sicheren Seite, falls der Stromanstieg nicht bekannt sein sollte.
Voraussetzung ist natürlich, dass die Motoren in Ordnung sind.
Freundliche Grüße
Armin Handel
|
|
05.03.2012 14:15 |
|
|
Armin Handel

Registration Date: 03.07.2006
Posts: 18
Company: Ziehl-Abegg AG Country: DE
 |
|
Hallo skmyim,
entschuldigung, ich muss mich korrigieren, denn ich bin bei der Auswahl der Ersatzgeräte auf der Seite verrutscht!
Die richtigen Nachfolgegeräte sind:
Für 2A: R-ET2KTG (Art.-Nr. 302050 Schutzart IP54
Für 4A: R-ET6KTG (Art.-Nr. 302052) Schutzart IP54
Für 7A: R-ET7.5KTG (Art.-Nr. 302054) Schutzart IP54
Freundliche Grüße
Armin Handel
|
|
06.03.2012 08:49 |
|
|
|
|
|
 |
|