miki
Hallo,
auf unserem Schwimmbad, Baujahr 1967, ist einer der Abluft-Ventilatoren defekt.
Die Ventilatoren sind im Flachdach eingebaut.
Typbezeichnung: K92/30/6/6
380 Volt
Das Ansaugrohr hat einen Innendurchmesser von 270 mm
Was wäre eine aktuelle Alternative ?
Kann es auch 220 Volt sein ?
Beste grüsse
Kurt
Bernhard Ling
Guten Morgen,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Leider kann ich mit der Bezeichnung K92 nichts anfangen.
Bitte beschreiben Sie den Ventilator genauer und senden Sie mir ein paar Bilder.
Sie können aber auch gerne auf unserer Homepage schauen, ob Sie die Ventilatortype (oder eine ähnliche) dort finden.
Vielen Dank im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Ziehl-Abegg AG
i. A.
Bernhard Ling
------------------------------------------------------------
Ziehl-Abegg AG
Application-Engineering
Bernhard Ling
Gewerbepark Hohenlohe
Max - Eyth - Straße 40 - 74635 Kupferzell
Tel. +49 (0) 7940 16-257 - Fax +49 (0) 7940 16-535
<mailto:bernhard.ling@ziehl-abegg.de>
web: <
http://www.ziehl-abegg.de/>
------------------------------------------------------------
jgromba
Hallo,
hier fehlt nur ein Buchstabe der Typenbezeichnung, komplette Type lautet wohl: DK 92/30/6/6, das Radialrad ist kein ZA - Produkt.
Ersatz ist nur noch lieferbar, falls das Rad am K-Flansch (Befestigungsflansch an der Anschlußseite) aufgebaut.
MK106-035.SDK.07.N wäre die Ersatztype für 400V.
MK106-035.6EK.07.N für die 230V Ausführung (In diesem Fall, nur Motor mit einer Drehzahl möglich).
Freundliche Grüße
von einem ZA Servicemitarbeiter