Lüfter: Thermoelement oder Thermistor?

heizungsfan
Hallo,
ich besitze folgenden alten Lüfter:
DAS 652-6-6-12 K, Best.-Nr. 6533K, 3 Geschwindikeiten
Ich würde den Motor gerne mittels des integrierten Thermoelementes
absichern.
Nun ist meine Frage, um was für ein Thermoelement es sich handelt, bzw.
wie ich dieses Thermoelement beschalten kann.

Mich hat die Prüfspannung von max. 2,5V in diesem Datenblatt "1360-132XB.pdf" (siehe Thread Lüftermotor anschließen) stutzig gemacht.


Für einen passenden Anschlussplan wäre ich ebenfalls sehr dankbar.

Mit freundlichen Grüßen

Günther
Adrian Baier
Hallo Günther,

der genannte Ventilator verfügt über einen integrierten Kaltleiter.

Um diesen anzuschliessen benötigt man ein Kaltleiter Auslösegerät, wie z.B. das U-EK230E ArtNr. 382000.
Nähere Informationen unter:
http://www.ziehl-abegg.com/de/download-131.html

Schönen Gruß
Adrian Baier
heizungsfan
Hallo,

erstmal recht herzlichen Dank für die sehr schnelle Antwort.

Ein Kaltleiterauslösegerät ist nun istalliert.

Eine Frage habe ich noch zu diesem Lüfter:
Die auf dem Typenschild angegebenen Drehzahlen lauten:
450 / 700 / 900 U/min
Gemessene Werte bei maximalem Strömungswiderstand:
417 / 604 / 845 U/min

Sind diese Werte in Ordnung oder deuten sie auf eine falsche
Verkabelung hin? Verdrahtet ist der Motor nach dem bereits
erwähnten Schaltplan.

Oder sind die angegebenen Drehzahlen etwa nur die
(theoretischen) Leerlaufdrehzahlen?

Viele Grüße

Günther
Adrian Baier
Hallo,

unsere Stempeldaten werden in der Regel kurz vorm Abriss, also an dem Punkt mit der höchst zulässigen Pressung angegeben.
Um allerdings prüfen zu können, wo sich der Ventilator auf seiner Kennlinie befindet, benötigen wir noch die gemessenen Stromwerte zu der jeweiligen Drehzahl.

Schönen Gruß
Adrian Baier