Fc040

behan
Guten Tag,
haben folgendes Problem:
Wir in unserer Lüftungsanlage einen neuen Lüfter montiert.
Im mittleren Drehzahlbereich (175-140Volt) nimmt der Motor einen zu hohen Strom auf.Der Nennstrom des Motors liegt bei 1,2A nimmt aber einen Strom von 1,5 bis 1,9A auf je nach Einstellung der Luftklappe.
Der Lüfter läuft in diesem Bereich auch etwas "brummig".Mir ist aufgefallen das auf dem Typenschild bei der Spannungsabgabe +-10% steht.Kann dieser Lüfter Drehzahlregelbar betrieben werden?

Auszug des Typenschildes:

Ziehl-Abegg
1P 230V +-10% 50Hz
P1 0,26Kw 1,2A DI 30%
1370 U/min
5µF 400V
VP4000M3/H D P/FA50PA
THCLF IP54
06170989
FC040-4EQ.4C.A7
06/43 10KG

Für schnelle Antwort wäre ich sehr Dankbar.
Mfg behan
Adrian Baier
Hallo,

der Ventilator kann auf jeden Fall über Spannungsabsenkung drehzahlgeregelt werden, kann dann aber einen Stromanstieg bis zu 30% haben. Weshalb der Ventilator nun in Ihrem Fall einen so hohen Strombedarf hat müssen wir genauer prüfen.

Schönen Gruß
Adrian Baier