stefan919
User
Registration Date: 22.01.2012
Posts: 1
 |
|
| F-Control und FI-Schalter |
 |
Hallo miteinander,
ich setze bereits schon zwei Fcontrol mit 3Phasen in einem Betrieb ein. Nun habe ich einen dritten bei einer Lüftungsfirma gekauft. Neu ist bei diesem, dass ein aufkleber vorhanden ist, bei dem ein allpoliger FI-Schalter verwendet werden soll.
So mein Elektriker sagt, damit ist ein normaler vierpoliger gemeint, die sind auch eingebaut. Die Lüftungsfirma besteht darauf, ich solle die Schalter von ihnen einbauen.
So lange Rede kurzer Sinn, welchen FI-Schalter wird von Ihnen vorgeschrieben? Es handet sich dabei um eine Stalllüftung mit den Ventilatoren aus ihren Haus alles 3polig. Die Frequenzen bewegen sich zwischen 12-50Hz.
VG
stefan
|
|
22.01.2012 20:49 |
|
|
Armin Handel

Registration Date: 03.07.2006
Posts: 18
Company: Ziehl-Abegg AG Country: DE
 |
|
| Fcontrol und Fehlerstromschutzschalter |
 |
Hallo Stefan,
bei unseren dreiphasig gespeisten Frequenzumnrichtern Fcontrol ist gemäß EN 50 178, Art. 5.2 beim Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters zu beachten, dass dieser allstromsensitiv sein muss.
Für eine möglichst hohe Betriebssicherheit empfehlen wir beim Einsatz eines Fehlerstrom-Schutzschalters einen Auslösestrom von 300 mA.
Viele Grüße
Armin Handel
|
|
23.01.2012 09:05 |
|
|
|
|
|
 |
|